• 柱子模板超高怎么计算

    柱子高6.5,尺寸500*600,定额里面有个3.6m超高模板支撑,这个套怎么计算呢,同理,满堂脚手架超高层怎么计算啊
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 3.现浇混凝土柱、梁、墙、板是按层高3.3m编制的,超过该层高时,其超高部分工程量另按相应模板支撑计算。
    脚手架高度在3.3m以内的为基本层,3.3m以上至10m以内,再计算增加层。增加层的高度若在0.6m以内,舍去不计;在0.6m以上至1.2m,按增加一层计算,以此类推。

    2014-08-31 08:53:43 

  • 柱子高6.5,尺寸500*600,定额里面有个3.6m超高模板支撑,这个套怎么计算呢,同理,满堂脚手架超高层怎

     

    柱子的模板是6.5*(0.5+0.6)*2

    超高模板是 (6.5-3.6)*(0.5+0.6)*2

    满堂脚手架是  3.6以上算超高,5.2米算一个超高层。以后每增加1.2米算一个超高层

    不足0.6米不计算

    那6,.5-5.2=1.3

    这样就要算两个超高层了   满堂脚手架的超高量就是    未超高满堂脚手架的工程量*2

    2014-08-31 09:38:49 

  • 墙柱模板定额按基本层3.6m编制的,每超过1m计算一个超高层,不足1m按1m计,拿你的实际工程来讲6.5m高,就是6.5-3.6=2.9m 此时要计算3个超高层即:(0.5+0.6)*2*3

    满堂脚手架定额是层高超过3.6m,5.2m以下天棚面墙面均做装饰,可套。超过5.2m的,才算超过满堂架,具体乘以系数多少参考当地定额

    2014-09-01 11:06:46 