雨中漫步 2014-08-30 18:41:15 | 山东省 其他专业 | 5691查看 5回答
基础连梁遇桩承台时钢筋是贯通还是锚固?
基础连梁遇桩承台时钢筋是贯通还是锚固?基础连梁构件使用基础梁布置对钢筋工程量有影响吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
基础连梁遇桩承台时钢筋是贯通还是锚固?基础连梁构件使用基础梁布置对钢筋工程量有影响吗
答:如果设计图没有明确时,可按11G处理的。
2014-08-30 19:23:23
-
这个要看承台大小如1500以下肯定要连通,大的很难说如设计要连通就连通,也可以伸进承台一个锚固
2014-08-31 08:37:55
-
基础连梁遇桩承台时钢筋是贯通,基础连梁构件使用基础梁布置对钢筋工程量没影响
2014-08-30 19:36:04
-
依据11G101-3第92页“基础联系梁JLL配筋构造(一)”节点。上下部纵筋伸入柱内直段默认为La,弯拆长度默认为0。
2014-08-30 19:09:08
-
基础连梁的钢筋在承台中是贯通的,对算量没影响。
2014-08-30 20:34:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看