• 请教一下“墙的超高模板套定额”

    各位好,假定砼墙:长*宽*高=2*0.2*5,那请问根据广东定额3.6米以上增加每米子目,我应该如何计算超高费用(分段还是不分段的问题),祥见图片,我计算的数据如下: 注:一:总模板面积为:2*0.2*5=2 (m2)、 二:总超高部分为:2*0.2*1.4=0.56 (m2) 、三:3.6~4.6米为:2*0.2*1=0.4(m2)、四:4.6~5米超高为:2*0.2*0.4=0.16(m2)--不知道大家能不能明白我的意思,还请不吝赐教,不知道上面那种正确还是下面那种正确

    子目

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    广东定额套的时候不是可以输入高度?按实际高度计算就可以了、你那样套增加高度也可以、工程量不需要分开计算3.6米以上和3.6米以下、你上面哪种套法都不对、按你说的模板总方量是2m2,支模高度5米

    这2种方法才是准确的,,无论你怎么样套单价都是一样的砼

    2014-08-31 08:51:31 

  • 1、你的计算式是不对的,按你列的式子,算出来的结果是混凝土的立方数了,模板是按平方算的

    2、按你的例子墙的模板应为2*5*2=20m2,套一个3.6内的,套两个每增加1米的。如我的载图

    答疑解惑

    2014-08-31 14:51:31 