海洋 2014-08-31 09:10:54 | 上海市 安装 | 4760查看 6回答
吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否可以计算?
吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否计算?灯头盒盖板是否可以工程量?上海定额
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量应该计算并套“金属软管敷设”定额子母,该部分工程量未包含在灯具安装定额内。灯头盒盖板是不可以计算工程量,因为灯头盒是按整套编制的,其中包含盖板;如果是原灯头盒该单独更换,要计算工程量并套接线盒盖板更换定额子母。
2014-08-31 09:55:06
-
吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是 可以计算的呀;
2014-08-31 09:11:45
-
吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否计算要看具体灯具定额子目中是否包括金属软管确定,有的灯具定额子目包括金属或塑料软管比如'筒灯";有的没有包括金属或塑料软管。
2014-08-31 10:04:44
-
可查子目中没含就是依据。
2014-08-31 09:41:35
-
按定额规定应该可以计算
2014-08-31 10:57:51
-
吊顶内灯头盒(原建筑预埋灯头盒)至灯具之间的金属软管工程量是否计算?灯头盒盖板是否可以工程量?上海定额
答:软管工程量可以计算(包含管内穿线),灯头盒盖板工程量包含在灯头盒内(按套计算)。
2014-08-31 12:23:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看