木鱼 2014-08-31 16:09:25 | 山东省 其他专业 | 1283查看 5回答
卫生间混凝土楼板上250cm的素混凝土套什么定额?山东03定额
卫生间混凝土楼板上250cm的素混凝土套什么定额?按圈梁定义,套混凝土板子目(如图)。我的楼板套用的是有梁板子目,我把250cm素混凝土的量并入到有梁板里面,这样做对吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
卫生间混凝土楼板上250cm的素混凝土套什么定额?
——:定额有解释,这一部分工程量合并在现浇板内的
按圈梁定义,套混凝土板子目(如图)。我的楼板套用的是有梁板子目,我把250cm素混凝土的量并入到有梁板里面,这样做对吗?
——:定额是这样规定的
你卫生间的板为什么会是有梁板?
2014-08-31 17:20:48
-
你的问题要根据现场施工工艺来确定,如果那个板上反梁是和现浇板同步施工的,工程量就要合并套有梁板子目,
如果板上反梁是后期砌体时候立模板浇捣的,那就只能按圈梁套价,不能算在有梁板工程量里的
2014-08-31 17:00:00
-
250高的止水台应按圈梁子目执行
2014-08-31 17:27:09
-
不能套板子目,套砼圈梁子目。
2014-08-31 19:09:25
-
您好,卫生间翻沿通常也就是说的止水台、防水带,现在施工大多是一次成型的,就是你附图的情况,需要执行现浇平板子目;
2014-08-31 22:15:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看