• 防雷及接地装置中的“接地跨接线安装”、“构架接地”子目各用在何处? 【山东03消耗量定额 】

    山东03安装消耗量定额中的“接地跨接线安装”、“构架接地”子目各用在何处,计算规则是什么~最好能说的通俗易懂~求大神分析一下~~~~

    问题补充:最好能和我说说在山东96安装综合定额里这俩子目怎么处理~~~~96与03俩对比一下·······

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    山东03安装消耗量定额中的“接地跨接线安装”---如法兰盘因为带有胶皮垫不能形成导电通路,需要在法兰盘和管道之间连接跨接地线;“构架接地”是金属构架较高为了避雷需要接地。计算规则是按个计算。

    2014-09-01 09:13:11 

  • “接地跨接线安装”用在等电位接线(基价*0.5),门窗接地等。“构架接地”一般是刚构件接地,如钢屋面等,

    接地跨接线

    2014-09-01 09:33:47 

  • 山东03安装消耗量定额中的“接地跨接线安装”用于电气设备、金属管道、电缆桥架、防雷接地等接地,“构架接地”子目用于金属门窗、金属梁柱、金属器具等的接地,计算规则是按接地跨接的“处”计算。

    具体接地设置部位见下图

    消耗量

     

     

    2014-09-01 10:06:13 