三两青春 2013-05-02 10:00:15 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 970查看 5回答
怎样在板内布置多条受力筋和板负筋?我布置的时候提示:底筋最多布置3条。
None
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 一个区域内同一规格大小的受力筋或负筋只需布置一次就行了,为了防止有不同规格大小的钢筋同时布置,软件内置了最多布置3次的上限,真正超过3次的也不会有的。
2013-05-02 10:05:16
-
哦,我重新画板后,分别利用水平和垂直,并用多半布置受力筋,这样可以吧? 【受力筋是可以用多板布置的】
2013-05-02 13:56:04
-
说明你布置重了,这种情况用自定义范围比较好。
2013-05-02 10:04:44
-
怎样在板内布置多条受力筋和板负筋?我布置的时候提示:底筋最多布置3条 当你定义好板及受力筋时,把受力筋按板进行水平垂直或用其他方式来布置,在每块板中只布置水平和垂直每个方向布置一根即可,软件是按在你布置范围内按照对应的间距来计算的,不是按根布置的,当钢筋有不同规格和间距时,你可以再布置一次或直接用加号连接的方式来布置,你说的最多布置3条应是软件中最多是3种规格的意思。
2013-05-02 10:21:54
-
这个就是你布置的不对的地方的 受力筋和负筋就是每层最多不超过3 你布置的就是一层的了 所以不用多布置的
2013-05-02 10:04:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看