莘莘 2014-09-01 10:16:47 | 广东省 土建 | 3570查看 1回答
钻、冲孔桩、地下连续墙、旋挖成孔灌注桩、锚杆入岩增加费,
钻、冲孔桩、地下连续墙、旋挖成孔灌注桩、锚杆入岩增加费,设计孔总长度为30米,其中3米是入岩的,,请问套定额孔工程量是不是就是算30米,入岩工程量就3米?还是套定额孔工程量是不是就是算27米,入岩工程量就3米?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:按30米套定额,另套3米入岩增加费。
2014-09-01 14:55:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看