angie k 2014-09-02 13:56:52 | 河北省 安装 | 1185查看 3回答
关于配电箱系统图的问题
图中的-1ALE1-1箱进线有两根,一根主电源来自AA2,一根备用电源来自AA3,请教一下,施工的时候备用电源的电缆也会敷设好吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图中的-1ALE1-1箱进线有两根,一根主电源来自AA2,一根备用电源来自AA3,施工的时候备用电源的电缆也要敷设好。
2014-09-02 14:22:15
-
箱子用的是双电源开关,所以进线两根是都要接到电源开关上面的,施工的时候全都要敷设好,连接好开关。
按照你说的一根来自AA2一根来自AA3应该是没考虑来自发电机。两根电源线平时都是通电状态,保证一根电源有问题时,开关能跳到另一根电源持续供电。
2014-09-02 14:47:33
-
一定要把备用电源敷设好,这个双电源箱是应急照明箱之类的箱子,是不能断电的。
2014-09-02 15:02:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看