    审计问我要支架几米一个的书面资料(按照规范肯定我亏),当时没有做这方面的手续,请高手支招。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:支架的间距,一、查设计图。二、查图集。三、查施工方案。没有高招。

    2014-09-02 21:52:00 

  • 审计问我要支架几米一个的书面资料(按照规范肯定我亏),当时没有做这方面的手续,请高手支招。

     回复;既然没按规范施工,就要有书面资料,没有书面资料就设法补上;

    (如果书面资料确实做不出来,就只有按规范计算了)

    2014-09-03 09:44:52 

  • 一般施工中,总管的支架都按梁走,支架固定在梁的侧面,3~4米一个,审计问你多少米一个,你可以让他去现场看,按规范做支架都基本是吸顶支架,不仅难看,还容易打到预埋的电线管路,按规范DN150的管子最远可以8.0米一个,难道还要线两根镀锌钢管在下面用卡箍连接好吊装吗,所以这个你可以有的算的,不算给你用拳头打他


    2014-09-03 15:02:15 

  • 请问这种书面资料怎么写?

    2014-09-03 12:19:06 

  • “GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》第15页表5.1.8规定了管道支架或吊架之间的距离,但还要结合5.1.8-4的说明:配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。”

    实际施工时DN100-150的主管道吊架间距基本在4m左右,尤其是沟槽连接的DN150管道不可能按照表5.1.8中规定的最大间距8m施工。可以根据以上依据,再请甲方到现场看一下,以便问题能圆满解决。

    注意:表5.1.8中规定的是最大间距

     

    2014-09-03 13:23:57 