晓菡 2014-09-04 09:19:14 | 重庆市 安装 | 2898查看 4回答
接地母线工程量?
1、图纸中描述水平接地母线利用地梁底的两根主筋,那算量时这部分是不会产生工程量的,只是没有地梁处的地方才计算工程量。请问老师我这样理解对不? 2、六层楼的房子卫生间是否设等电位, 3、计算焊接点工程量,是只计算接地层还是每层跟圈梁的焊接点都要算? 4、测试点怎样套定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸中描述水平接地母线利用地梁底的两根主筋,那算量时这部分是不会产生工程量的,只是没有地梁处的地方才计算工程量。请问老师我这样理解对不?(不对,钢筋接头需要焊接的,按延长米加1.039余量套均压环定额,定额是按2根考虑的,如果设计是4根,工作量要乘2.没有地梁的地方根据设计材质套接地母线定额) 2、六层楼的房子卫生间是否设等电位,(根据设计图纸) 3、计算焊接点工程量,是只计算接地层还是每层跟圈梁的焊接点都要算?(如果按延长米计就不算了) 4、测试点怎样套定额?(按断接卡定额套)
2014-09-04 13:30:50
-
1、图纸中描述水平接地母线利用地梁底的两根主筋,那算量时这部分是不会产生工程量的,只是没有地梁处的地方才计算工程量。请问老师我这样理解对不?理解正确的,基础接地焊接形成环网,利用基础地梁中的钢筋,可是当没地梁时,无法连通,则需要扁铁来连接两端形成环网。算量时,基础接地工程量按延长米计算*1.039.扁铁部分套户内接地,主材计扁铁。
2、六层楼的房子卫生间是否设等电位?设不设等电位不是按楼层来考虑的,卫生间的等电位为局部等电位,是一定要设计的,发现缺失可以直接提出增加。
3、计算焊接点工程量,是只计算接地层还是每层跟圈梁的焊接点都要算?答:基础接地及高层均压环套均压环不再套用焊接点。看图纸要求需接地层计算均压环,没要求不用计算
4、测试点怎样套定额?套断接卡定额
2014-09-04 14:47:18
-
1、图纸中描述水平接地母线利用地梁底的两根主筋,那算量时这部分是产生工程量的,需要焊接连通等工作。按均压环定额套
2、六层楼的房子卫生间是否设等电位,这要看设计是不设计了。
3、计算焊接点工程量,是每层跟圈梁的焊接点都要算的。
4、测试点套断线卡子定额。
2014-09-04 16:10:36
-
1、图纸中描述水平接地母线利用地梁底的两根主筋,那算量时这部分是不会产生工程量的,只是没有地梁处的地方才计算工程量。请问老师我这样理解对不?
答:不对。用地梁底的两根主筋做接地母线,会产生工程量的,按一根主筋长度计算(你可以看看定额说明),套均压环安装定额。没有地梁处的地方一般是用扁钢连通的。
2、六层楼的房子卫生间是否设等电位,
答:是否设等电位,你要看设计说明或平面图。按图纸要求计算就可以了。
3、计算焊接点工程量,是只计算接地层还是每层跟圈梁的焊接点都要算?
答:这个焊接点是引下线与接地网、避雷网、圈梁主根的焊接。引下线定额已经包括这部分工作内容。不需要再计算。
4、测试点怎样套定额?
答:4、测试点就是断接卡子。套断接卡子制作、安装。
2014-09-04 15:41:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看