• 板悬挑阳角放射筋、阴角附加筋怎么设置?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可按下面的要求在软件中设置: 悬挑板在阳角和阴角部位均应配置附加加强钢筋,当转角位于阳角时,可采用两种形式配置附加加强钢筋:1、在转角板的平行于板角对角线配置上部加强钢筋,在转角板的垂直于板角对角线配置下部加强钢筋,配置宽度取悬挑长度L。其加强钢筋的间距应与板支座受力钢筋相同;2、在悬挑板阳角处配置放射形加强钢筋,其间距沿L/2处不应大于200mm。当转角位于阴角时,应在垂直于板角对角线的转角板处配置斜向钢筋间距不大于100mm;悬挑板的下部配置温度收缩钢筋,配筋率不宜小于0.1%。 1、 悬挑板的阳角配置附加加强钢筋的构造形式,以及下部钢筋的配置应按施工图设计文件要求。 2、 放射附加加强钢筋伸入支座内的锚固长度la,应不小于悬挑长度L且不小于300mm及la。 3、 当两侧悬挑跨度不同时,放射附加加强钢筋伸入支座内的锚固长度应按较大跨度计。 4、 阴角的斜向加强钢筋应放置在上层,不少于3根且应伸入两边支座内12d,且应到梁的中心线,间距不大于100mm。从阴角向外的延伸长度应不小于la。

    2013-05-07 10:11:48 

  • 我认为单构件比较快

    2013-05-07 10:19:29 

  • 使用单构件输入。

    2013-05-07 10:11:35 