djm_1982 2014-09-04 20:08:44 | 江苏省 安装算量GQI | 2314查看 2回答
安装算量中,电气立管工程量在报表里没有明确显示出来
在安装算量中,定义构件高度后,会自动生成立管,这部分的量在报表里没有显示?线缆有垂直部分的量,但线管没有。我先设置了墙并自动识别了,墙体为轻钢龙骨石膏板隔墙问题补充:如何设置会显示剔槽工程量和立管的工程量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
在安装算量中,定义构件高度后,会自动生成立管,这部分的量在报表里没有显示?线缆有垂直部分的量,但线管没有。我先设置了墙并自动识别了,墙体为轻钢龙骨石膏板隔墙
问题补充:
如何设置会显示剔槽工程量和立管的工程量
回复:需要把墙体类型全部修改为砌块墙才可以,那样汇总计算后,就自动计算剔槽工程量,剔槽工程量就是立管工程量。最好用分类查看工程量比较清楚。
2014-09-06 09:44:11
-
要想立管部分单独汇总出项,需要在画好后全选其立管,并将其名称修改为立管(名称与其他管不同)时,就会单独在表中显示出项。
2014-09-06 15:39:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看