啊HUANG 2014-09-05 08:59:57 | 广东省 安装 | 2741查看 5回答
关于首层的消火栓管道埋地挖土方的计算
请问首层的消火栓管道埋地挖土方可以按图中的-1.1计算管道挖土方深度吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首层的消火栓管道埋地挖土方不能按图中的-1.1m计算管道挖土方深度,挖土深度应该是(-1.1m-室内外高差),从室外地坪开始算起。
室内外高差或室外地坪标高在土建专业的立面图上可以看出。2014-09-05 09:20:12
-
请问首层的消火栓管道埋地挖土方可以按图中的-1.1计算管道挖土方深度吗?
一般算工程量的时候只计取PVC管子的量,不计取挖土方量,因为在你做管子的时候,场外还未围土,何来挖土,施工中的挖土挖的也是建筑垃圾及工程遗留图,一定要算的话只有出联系单签证。
2014-09-05 10:21:29
-
管道的埋深就是沟槽挖填的深度。
2014-09-05 09:12:32
-
你的理解正确,可以按这个-1.1m标高做。如果设计有说明或大样图就按设计来做,没有按截图标高也是可以的。因为我们计算根据图纸,是有依据的了。
2014-09-05 09:38:43
-
图中的-1.1是管道的中心标高还应该加上半个管径的尺寸。
2014-09-05 23:58:36
-
请问系统图说明电缆需埋地敷设,可是没有这个埋地的大样。。然后预算那边计算了这个挖土方的工程量,他是怎么计算出来?有计算规则的吗。广东的
-
请问高手们。在做给排水工程量计算的时候,首层的给排水管道有分室内界限的。室内界限的这部分管道你们是否有考虑管道埋地挖土方?
-
雨污水出户管按首层平面图还是总图算,需要计算挖土方吗,比如埋地-0.8到雨污井,
雨污水出户管按首层平面图还是总图算,需要计算挖土方吗,比如埋地-0.8到雨污井,这节水平管需要计算挖土方吗,第一张为首层,测量出来这样2.83米,第二张排出管到井3.多米,以那个算呢,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看