大米浆粑粑 2014-09-05 09:36:16 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 783查看 5回答
砌体拉结筋的设计
我画的房屋是8度抗震,按图集说明应在墙体设置2A@600通长的拉结筋。但是还有一点说明是与柱连接处设置。请问大家是不是没柱的地方就不用设置了?因为我看有些朋友说转角处,墙与墙相交处也要设置,但是图集里没这个说明啊。请大家帮我看看,下面的图集说明和我画的图
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我画的房屋是8度抗震,按图集说明应在墙体设置2A@600通长的拉结筋。但是还有一点说明是与柱连接处设置。请问大家是不是没柱的地方就不用设置了?因为我看有些朋友说转角处,墙与墙相交处也要设置,但是图集里没这个说明啊。请大家帮我看看,下面的图集说明和我画的图
如图
按照结构规范
你这五个位置是需要设置构造柱的
设置了构造柱之后 这些墙都要设置砌体通长筋 来保证墙体和柱子的整体稳定性的
2014-09-05 13:33:50
-
要弄清楚两概念:砌体拉结筋(砌体加筋)及砌体通长筋。
砌体加筋,是墙柱连接处,包括需要建立构造柱的部位,要用砌体加筋布置的。
砌体通长筋是在砌体墙中设置的,也就是配筋砌体。
2014-09-05 14:16:39
-
支持1楼。支持1楼。支持1楼。支持1楼。
2014-09-05 14:34:11
-
在砌体墙里面是通长的沿墙高度@600的布置拉结筋,在墙体与柱子相接的地方也是如此,只是布置的方式略有区别,软件里面有的
2014-09-05 17:23:00
-
如图 按照总说明要求设置
如果要求是通长设置,那就直接在砌体墙输入即可就不再需要重复设置砌体加筋了
2014-09-05 16:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看