mqjwqt@163.com 2014-09-05 10:58:24 | 北京市 安装 | 5119查看 2回答
利用底板钢筋做接地极面积如何计算?
北京定额,利用底板钢筋作接地极子目,请问独立柱基础,是计算有引下线的柱基础面积呢,还是计算所有柱基础的面积?另外连通各柱之间的埋于地下的梁是不是要套用均压环子目呢?还是要计算其面积与柱面积相加做为利用底板钢筋作接地极子目的工程量呢?还是此部分工作量不用考虑在内呢?请详细回答,多谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳利用底板钢筋作接地极子目,按计算规则计算工程量,套用均压环子目就行
2014-09-05 23:27:36
-
独立柱基础就不能计取基础面积了,应计取接地极定额子目,连通各柱之间的埋于地下的梁要套用均压环子目,还有接地跨接定额子目,接地工程要详细看图纸说明,结合图集来计算工程量。
2014-09-05 14:39:57
-
利用底板钢筋做接地极:基础为条形基础或者独立基础时,是否也应执行9-5利用底板钢筋做接地极子目
利用底板钢筋做接地极:基础为条形基础或者独立基础时,是否也应执行9-5利用底板钢筋做接地极子目,工程量为条形基础的面积以及独立基础的面积。(在北京定额中未找到相关解释)
-
利用地梁钢筋做接地极,有点不太明白,地梁钢筋做完了不是用混凝土浇筑了嘛,混凝土是不导电的,那相当于地梁钢筋与大地隔绝了,那雷击电流是如何通过地梁钢筋导到大地里去的呢?
-
利用地板钢筋做接地极(按面积计量那项),分不分单层双层钢筋?
我们领导坚持《利用地板钢筋做接地极》(按面积计量那项)的定额是按单层钢筋编制的,所以工程量因该是总面积*2,我想问一下是不是这样,如果是的话有没有依据?谢谢!北京定额(9-5)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看