  • 已采纳
    他们的答案都不好,这么说吧,千万别信自动识别功能,你画一层两层还行,但是如果你绘制全部楼层,你就错误百出了,钢筋量图形量全部对不上。。。通常量都少了。最好的做法是,自己做轴网,你导入CAD图,定位CAD图纸,自己绘制构件,然后画入相应构件,按你做好轴网绘制,不能按CAD图的轴线绘制。这样绘制,方便简洁准确快速,通常一个绘制一个30层左右的楼,大概就3-5天时间就能完成.  下面开始回答你的问题:第一个问题:有影响,说明你的构件绘制的不对,或长度不够,或者出现扣减问题的错误,总之问题很多。第二个问题:矩形板和点画,对结果没有影响,各有各的好处和方便之处,正确的情况下没有区别,但是不一定所有地方都能点画上去,但是点画通常能发现问题,有些错误能够发现。第三个问题:看你错在哪了,另外有一项你可以经常的使用以下,就是汇总计算,有些时候就能发现很多问题,并且查看计算式。第四个问题,必须全部布在暗柱上面,这样肯定是正确的,如果你不布上,可能会出现计算错误,他选择锚固的方式就错误了,所有你最好全部布上。另外送你一个问题的答案,有剪力墙连梁的时候,如果剪力墙连梁的侧面配筋按剪力墙水平筋,你最好在连梁侧面钢筋输入剪力墙的水平钢筋,而不是让剪力墙的水平钢筋直接通过,这是一个忠告,具体为什么,不解释了,希望的的答案你会满意。另外附上我的企鹅号你加一下,有事可以问我916023280,附上你的名字。。。。。

    2014-09-05 16:40:56 

  • 剪力墙结构识别梁构件后画板不封闭,是因为识别的梁或剪力墙没有接上,您需要把梁延伸至墙就可以了,矩形画板和点画没有什么区别,只是两种不同的画板的方式。画剪力墙的时候必须把暗柱覆盖住,这样导入图形后就避免了装修时空间不封闭的问题

    2014-09-05 14:31:40 

  • 1.剪力墙结构识别梁构件后画板不封闭 这是因为识别的梁或剪力墙没有接上 我想问问这个有什么影响?

    答:如果你的梁按照图中所给识别 并且支座没问题 那就没有影响

    2.拿矩形画板和点画有什么区别?

    答:点画和矩形画板没有区别 只是应用与不同的情况下而已

    3.怎么解决这个封闭问题 要一个个改吗?

    答:点画不上可以用直线自己绘制

    4.还有就是画剪力墙的时候是不是要把暗柱也全部填充上,后来图形算量才能画吗?

    如果你导入图形算量的时候不想倒暗柱进去的话就全部覆盖,如果要倒暗柱进去就可以不覆盖 对量没有影响

    但是布装饰的时候要保证你的墙形成的是闭合的空间

    是墙和墙闭合 柱不算

    识别梁

     

    2014-09-05 14:28:56 

  • 你可以用“编辑钢筋”命令核对一下有没有影响。只要结果对就行。

    2014-09-05 14:29:57 

  • 看了您的描述个您个建议:1、自定识别墙画上梁关键您画的梁是否二者中心相交只有相交的情况下板支座才能完全点布板就没问题了;鉴于您目前情况还是要修整完善的好,因为缺少支座点的话钢筋会不正常的计算的;您可采用‘延伸’具体操作:延伸梁在梁下点击延伸再点强中线回车即可,别怕麻烦。2、矩形和点画板注意观察板边线相邻均在中心的话没区别只是遇到暗柱是可能会出现碎板块会影响钢筋的,点画板板边相邻线(交线)正确率高点且快捷。矩形布置按照中心线起始会无比正确;3、画墙覆盖暗柱是正确的单独的暗柱也应用墙覆盖,导入图形时暗柱是不导入砼量才不会少。

    2014-09-05 15:13:18 

  • 把柱隐藏  墙和墙必须中心线相交  才算闭合 可以用延伸功能

    2014-09-07 12:28:02 

  • 识别了一种构件后都需要进行检查是否正确后,才可以进行下一种构件的识别,否则将无法进行计算或计算不准确。

    2014-09-05 15:46:36 