• 关于重庆安装定额室内消防栓或者室外管道里面管件安装消耗量的问题

    如题 室内消防栓管道安装 里面卡骷安装的时候,100左右的管子安装包含了管件的安装费用 ,仅仅是安装费用而已. 在里面补充管件主材 时候 消耗量如何确定的,按理来说三通四通 弯头这些消耗量是1嘛比如你补充主材DN100的三通 3个按理来说就是3,你填上去之后系统自动改变消耗量以及数量,难道 套定额时候不能再定额子目下面补充主材 而单独再外面补充主材 ?怎么说了 比如100型号的三通四通 你一共数了50个, 每个管件的安装费用是一样的 那么你只要区分不同管件的价格 以及数量 填上去就行了嘛,就是定额下面补充主材那个消耗量我觉得不对头 对应定额为CG0083 反正 我在重庆安装定额里面 没有发现单独的一个管件安装的对应定额,这是坑么 比如喷淋里面的三通四通 我还要单独数出来 但是我怎么套呢? 没有对应定额 ?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如题 室内消防栓管道安装 里面卡骷安装的时候,100左右的管子安装包含了管件的安装费用 ,仅仅是安装费用而已. 在里面补充管件主材 时候 消耗量如何确定的,按理来说三通四通 弯头这些消耗量是1嘛比如你补充主材DN100的三通 3个按理来说就是3,你填上去之后系统自动改变消耗量以及数量,难道 套定额时候不能再定额子目下面补充主材 而单独再外面补充主材 ?怎么说了 比如100型号的三通四通 你一共数了50个, 每个管件的安装费用是一样的 那么你只要区分不同管件的价格 以及数量 填上去就行了嘛,就是定额下面补充主材那个消耗量我觉得不对头 对应定额为CG0083 反正 我在重庆安装定额里面 没有发现单独的一个管件安装的对应定额,这是坑么 比如喷淋里面的三通四通 我还要单独数出来 但是我怎么套呢? 没有对应定额 ?

    回复:你描述了半天,其实两句话就可以解答:1、沟槽管件单独按实际计算工程量;2、组价需要单独补充主材,不需要重复套用安装费用,补充方法,可以根据管道单独在其定额子目下补充,可以在最后一下全部补充;建议最后一并补充简单明了。

    2014-09-07 09:56:04 

  • 卡箍件单独计算

    2014-09-07 08:16:37 

  • 管件是按成品,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。

    如果是法兰或沟槽连接可以根据设计数量补充主材

     

    2014-09-07 08:35:54 

  • 室内消防栓管道安装 里面卡箍安装的时候,100左右的管子安装包含了管件的安装费用 ,仅仅是安装费用而已. 在里面需要 补充管件主材时候 消耗量是按1.0%确定的,  比如100型号的三通四通 你一共数了50个, 每个管件的安装费用是一样的 那么你只要区分不同管件的价格 以及数量 填上去就行了。

    2014-09-07 11:26:54 

其他类似问题 查看更多

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题