• 柱纵筋下插

    混凝土c35,三级抗震,柱纵筋下插的长度应该是1.2*34*d,而软件怎么计算是1.2*37*d,工程设置中我看了,是c35,三级抗震,请教各位,这是怎么回事?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    混凝土c35,三级抗震,柱纵筋下插的长度应该是1.2*34*d,而软件怎么计算是1.2*37*d,工程设置中我看了,是c35,三级抗震,请教各位,这是怎么回事?

    你好:
    1、首先你要明白lae的概念。

    2、你说的34d是labe。

    3、你要明白lae和labe的区别。

    4、lae的计算方法,如下图所示。


    三级抗震乘以系数1.05,,只有35.7*d,只能算36*d,也没有37*d

    答:查表lab=la=32d。32*1.05=33.6=34d、




    工程设置


    2014-09-07 15:53:33 

  • 混凝土c35,三级抗震,柱纵筋下插的长度应该是1.2*34*d,而软件怎么计算是1.2*37*d,工程设置中我看了,是c35,三级抗震,请教各位,这是怎么回事?

    你钢筋直径是不是大于25的?

    如果是37d就没有错

    lae是通过lab得来的

    35强度的混凝土对于的lab是32d

    然后乘以1.05的抗震修正系数

    然后再乘以钢筋直径大于1.1的修正系数   向上取整之后刚好是37d

    纵筋

    2014-09-07 19:38:07 

  • 首先你要说明是二级钢还是三级钢,规格是25以上还是以下。这样才能正确回答。

    2014-09-08 15:15:59 