柱纵筋下插
混凝土c35,三级抗震,柱纵筋下插的长度应该是1.2*34*d,而软件怎么计算是1.2*37*d,工程设置中我看了,是c35,三级抗震,请教各位,这是怎么回事?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
混凝土c35,三级抗震,柱纵筋下插的长度应该是1.2*34*d,而软件怎么计算是1.2*37*d,工程设置中我看了,是c35,三级抗震,请教各位,这是怎么回事?
你好:
1、首先你要明白lae的概念。2、你说的34d是labe。
3、你要明白lae和labe的区别。
4、lae的计算方法,如下图所示。
三级抗震乘以系数1.05,,只有35.7*d,只能算36*d,也没有37*d
答:查表lab=la=32d。32*1.05=33.6=34d、
2014-09-07 15:53:33
-
混凝土c35,三级抗震,柱纵筋下插的长度应该是1.2*34*d,而软件怎么计算是1.2*37*d,工程设置中我看了,是c35,三级抗震,请教各位,这是怎么回事?
你钢筋直径是不是大于25的?
如果是37d就没有错
lae是通过lab得来的
35强度的混凝土对于的lab是32d
然后乘以1.05的抗震修正系数
然后再乘以钢筋直径大于1.1的修正系数 向上取整之后刚好是37d
2014-09-07 19:38:07
-
首先你要说明是二级钢还是三级钢,规格是25以上还是以下。这样才能正确回答。
2014-09-08 15:15:59