泰山 2014-09-08 07:57:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 337查看 4回答
钢筋算量问题
在基础平面图中说明如下,说明:板厚800mm,板底标高-7.400,筏板悬臂端分布筋C14@200,请问该处所说的分布筋可以理解为筏板侧面封边筋或侧面封边的分布筋吗? 我理解为筏板最外轴线以外的部分不再布置纵向受力筋,采用分布筋,这样理解对吗?问题补充:本筏板基础配筋为双层双向配筋C20@150
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:筏板悬臂端分布筋C14@200,就是筏板外墙以外的部分不再布置纵向受力筋,采用分布筋。布置筏板受力筋时要注意一下布筋范围了,这里的分布筋也是用筏板受力筋来定义,只是布置时注意一下布筋范围就可以处理好了。
2014-09-08 08:18:53
-
截图上来看看
2014-09-08 08:18:07
-
既然设计说明筏板外延部分分布筋为C14-200说明和筏板钢筋双层双向有区别。软件操作:筏板钢筋布置XY自定义范围布置外延之内钢筋;然后自定义范围布置外延部分即可
2014-09-08 09:53:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看