• 基础中墙,柱纵筋在集水坑,电梯井壁上方的锚固

    如图,这张图看不到柱和墙。在坑的旁边,一般会有墙,或者柱,那么这个墙柱纵筋是伸到集水坑底,还是筏板厚度的底呢? 软件默认纵筋锚固是是筏板的厚度。若纵筋深入到集水坑底。怎么用软件处理呢?

    梯井

    问题补充:还有这样的集水坑该怎么定义?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把墙柱底标高改为基础底标高,(软件默认的可能是层底标高),汇总计算后三维看看柱墙钢筋,如果不行(有时候确实会出现局部不默认到坑底)就手动修改柱墙底标高,需要注意的是,把坑位置的墙打断,一般可以自动计算到坑底标高的

    2013-05-06 20:09:52 

  • 柱或墙的纵筋是要从最深的基础底开始锚固。集水坑下定义好布置到相应的位置即可。

    电梯井

    2013-05-06 20:13:07 

  • 如图,这张图看不到柱和墙。在坑的旁边,一般会有墙,或者柱,那么这个墙柱纵筋是伸到集水坑底,还是筏板厚度的底呢? 软件默认纵筋锚固是是筏板的厚度。若纵筋深入到集水坑底。怎么用软件处理呢?软件是根据平法图集锚固值计算的,达到锚固长度就可以了;若需要纵筋深入到集水坑底,选中此处的柱,在属性中修改底标高即可; 定义矩形集水坑,设置边坡;

    2013-05-06 20:13:24 