土木 2013-05-06 09:23:33 | 河南省 计价软件GBQ4.0 | 1237查看 4回答
梁,板,柱模板超高问题
梁,板柱,模板超高是总量,还是超高部分的量。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳本人认为梁、板,模板超高是总量,柱、墙应该是超高部分的量。
2013-05-06 11:58:02
-
梁,板柱,模板超高是总量,还是超高部分的量。 柱是超高部分的 梁板是全部的量
2013-05-06 09:25:19
-
梁、板、柱模板超高施工增加费应层高超高层的是梁、板、柱总量。而不是超高部分的工程量。 这是郑州市的定额解释:
2013-05-06 09:48:44
-
现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高: (1) 现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时, 执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。 (2) 构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。 (3) 支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。 (4) 梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数=(支模高度-3.6)/3(遇小数进为1) 超高工程量(m2 )=超高构件的全部模板面积×超高次数 (5) 柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式: 超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推; 不足3m,按3m计算。 超高工程量(m2 )=∑(相应模板面积×超高次数) (6) 墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。
2013-05-06 10:06:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看