• 关于图纸135°弯钩的问题

    1、您好,像此类图中的135°弯钩是钢筋的截止符号还是说设计初衷是在实际施工中做出135°弯钩; 2、如果只是一个截止符号,请问在哪本图集或者那本规范的上能找到明确的规定或者解释; 3、在网上搜索了“关于三级钢不允许加工成135°”,请问是否有哪本规范或者图集明确规定; 4、如果图纸明确是要求做135°弯钩的,请问图纸一般会怎么表示; 5、本人知道箍筋中常常出现135°弯钩,这个我懂,但是我想知道除了箍筋外,怎么区分其他钢筋的135°弯钩和钢筋的截止符号。 老师,您好,希望您能详细全面告诉我一下,这些问题困扰我很久了。(或者根据我给的图纸,一个一个讲解,谢谢。)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 钢筋图形里135°弯钩的只有箍筋和拉钩,其它直形钢筋是不存在135°弯钩的,筏板和集水坑里的135°弯钩都是截止符号。 有的设计在板的配筋图上把板底筋也画成135°的弯钩,这个弯钩也只是一个符号,实际施工中一级钢的板底筋是要做成180°的弯钩的,二、三级钢则不需要做弯钩。

    2013-05-05 22:25:52 

  • 你好:三级钢筋都了箍筋用135度的弯钩外,拉筋也要用135度的弯钩。钢筋的截止符号请看截图。

    其他钢筋

    三级钢

    2013-05-05 17:58:35 