学徒 2014-09-09 20:46:32 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1323查看 3回答
有一层梁,一般是单梁一般是有梁板,怎么快速给其中的单梁套子目?
各位老师,请问一,地下室窗井的底板套什么子目合适?平板、还是雨篷?二,图形软件中板类型中,改为有梁板或者平板对算量有什么影响吗?三,有一层梁,一般是单梁一般是有梁板,怎么快速给其中的单梁套子目?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、窗井的底板如果是与主体结构梁板墙一起浇筑施工的,套平板相关的子目计算合适,如果是外墙外侧回填土回填到底板处后浇筑施工的套筏板相关的子目合适。
二、板的类型如果按有梁板设置,软件会自动将与板相连的梁工程量合并到板中计算,与板相连的梁工程量汇总计算后为0;如果办的类型按平板设置,软件计算工程量时,梁板的工程量是分开计算的,对工程量计算没有影响的。
三、如果梁与板相连,无论两边有板还是一边有板,这根梁应该全部按有梁板计算的,不能一边有板时,一半按有梁板计算,另一半按单梁计算的。
2014-09-13 09:24:31
-
地下室窗井的底板套什么子目合适?平板
改为有梁板或者平板对算量有影响,二者计算规则不同。
有一层梁,一般是单梁一般是有梁板,怎么快速给其中的单梁套子目?将单梁标注出来,套用好一根梁,其他单梁使用做法刷功能即可。
2014-09-10 07:41:53
-
窗井的底板应该是筏板吧,
在板类型中改为有梁板或者平板对算量没有影响,
一边是单梁一边是有梁板,这与梁没有关系,梁就全部套梁子目
2014-09-10 08:32:32
-
有一层梁,一般是单梁一般是有梁板,怎么快速给其中的单梁套子目?
各位老师,请问一,地下室窗井的底板套什么子目合适?平板、还是雨篷?二,图形软件中板类型中,改为有梁板或者平板对算量有什么影响吗?三,有一层梁,一般是单梁一般是有梁板,怎么快速给其中的单梁套子目?谢谢
-
在河南定额中,有梁板按100以内,100以上两个子目区分的,我这个工程中楼面板有100厚,120厚的,在计算有梁板时候该如何去划分界限?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看