太阳雨 2014-09-10 11:23:05 | 河南省 安装 | 2710查看 2回答
关于双电源配电箱计算的问题
如图1和2,是一个配电箱的截图 1、双电源配电箱的两个进线电缆要分别计算么,从不同的进线电源计算、? 2、图1中分别标注的1和2分别是什么,貌似2是双电源开关,那1是什么? 3、图2是配电箱的分支回路,走廊应急照明回路,貌似是一个回路引了2根线,我想问下是BV3*2.5是火线、零线和接地线,BV1*2.5是应急线吧,从这个系统图上这两根线是穿的一根管子么,计算长度是否相同
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如图1和2,是一个配电箱的截图 1、双电源配电箱的两个进线电缆要分别计算么,(是的)从不同的进线电源计算、? ,(是的)2、图1中分别标注的1和2分别是什么,貌似2是双电源开关,那1是什么?(双电源开关前端的断路器) 3、图2是,配电箱的分支回路,走廊应急照明回路,貌似是一个回路引了2根线,我想问下是BV3*2.5是火线、零线和接地线,BV1*2.5是应急线吧,(是)从这个系统图上这两根线是穿的一根管子么,计算长度是否相同(是)
2014-09-10 14:30:24
-
回答1.电缆要分别结算,从不同的低压配电柜引来2.图中1表示隔离开关,2表示双电源转换开关3.BV-3*2.5是一个火线一个零线一个接地线,BV-1*2.5表示是应急线,也是控制线 计算长度相同
2014-09-10 18:02:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看