• 基底标高随坡度变化怎么在广联达中设置?

    一个工业厂房,东西宽200,南北长300米。基底标高图纸上写的是按坡度变化而定。请问在广联达中怎么设置。而且厂房东西两边的坡度还不一样。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况如果是筏板基础的话,可以定义斜板来绘制,两边坡度不同可以变通取平均值处理。

    基底标高

    2014-09-10 15:39:49 

  • 已采纳
    你好!如果坡度变化不大(2%~5%),可用平板来定义;如果变化较大就用三点定义斜板来画

    2014-09-10 15:43:32 

  • 已采纳
    这个没有办法的,需要自己根据高差计算出坡度,如   8/300=0.02667,按2.667%计算独立基础之间的距离、高差。在独立基础的底标高里输入相对标高。