81****@qq.com 2014-09-10 14:46:49 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2434查看 3回答
基底标高随坡度变化怎么在广联达中设置?
一个工业厂房,东西宽200,南北长300米。基底标高图纸上写的是按坡度变化而定。请问在广联达中怎么设置。而且厂房东西两边的坡度还不一样。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种情况如果是筏板基础的话,可以定义斜板来绘制,两边坡度不同可以变通取平均值处理。
2014-09-10 15:39:49
-
已采纳你好!如果坡度变化不大(2%~5%),可用平板来定义;如果变化较大就用三点定义斜板来画
2014-09-10 15:43:32
-
已采纳这个没有办法的,需要自己根据高差计算出坡度,如 8/300=0.02667,按2.667%计算独立基础之间的距离、高差。在独立基础的底标高里输入相对标高。
2014-09-11 09:48:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看