xiangzi 2014-09-11 14:13:05 | 海南省 安装 | 7418查看 6回答
电缆终端头套定额
比如电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头定额是按截面划分的,但是没有芯数,这样的话,不管几芯都是套35mm2子目吗? 工程量都是2?定额说明里面,电缆敷设是按三芯考虑,芯数不同时可以调整,但没有提到终端头。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管几芯就按最大芯界面套子目,比如这个就套35mm2以内子目,电缆头和电流一样,也是按三芯考虑,五芯也要乘以系数。一般是两个头,如果长度超过250米就要增加中间头。
2014-09-11 19:42:47
-
比如电缆是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 终端头定额是按截面划分的,但是没有芯数,这样的话,是的不管几芯都是套35mm2以内定额子目, 工程量是是按终端头的数量计算,一般一条电缆需要两个终端头,数量要依据图纸计算。
2014-09-11 15:22:06
-
可以调整,三芯四芯是按35m2,超过四芯的人机乘以1.3的系数
2014-09-11 15:25:27
-
电缆终端头的调整和电缆一样。此电缆终端头按35m2计算,按5芯调整。
2014-09-11 15:42:13
-
2014-09-11 17:04:24
-
各省定额不尽相同,但定额初定时是按铝芯考虑的,铜芯的乘以1.2这一点应是通行的。如果有随电缆5芯乘以1.3的规定就执行,没有就不执行,不能自然随电缆。
2014-09-11 19:32:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看