• 关于给到风机和泵的电缆连接

    在安装中,会有一些电缆直接连到泵和风机,如图,这里从桥架出来,还有一段,是管道还是什么?我想问泵和桥架之间是什么,是管道,还是直接就是电缆,在连接处有没有金属软管。

    在连接

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个是不能用软管的,是钢管或其他穿线管敷设过去,这个可以看看系统图或说明等

    2014-09-11 19:37:51 

  • 在安装中,会有一些电缆直接连到泵和风机,如图,这里从桥架出来,还有一段,是管道还是什么?我想问泵和桥架之间是什么,是管道,还是直接就是电缆,在连接处有没有金属软管。

     

    在桥架和泵与风机之间是金属软管进行保护电缆的,属于穿管敷设的。

    2014-09-11 15:25:41 

  • 泵和桥架之间是管,管内穿电缆,此管埋地敷设。每个水泵有0.5米金属软管。

    2014-09-11 15:31:12 

  • 也可以桥架做到电机接线盒上方,然后再用金属软管连接到电机接线盒内