sky 2014-09-11 15:40:16 | 北京市 安装 | 837查看 2回答
北京05房修电气安装配线
请问一个房间改造项目中,甲方要求电气改造时走明线槽,配2*4mm2塑铜线,线槽长度300m,是应该套3-330和4-128(工程量都为300m),还是应该用3-330和4-114(4-114子目工程量为600m),求两种配线方法的详解,谢谢啦
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
六、槽板配线工程量,应区别槽板材质(木质、塑料)、配线位置(砖、混凝土)、导线截面、线式(二线、三线),以线路“延长米”为计量单位。
七、塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(砖混凝土结构、沿钢索),以单根线路“延长米”为计量单位。
八、线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路“延长米”为计量单位。
2014-09-12 07:18:17
-
请问一个房间改造项目中,甲方要求电气改造时走明线槽,配2*4mm2塑铜线,线槽长度300m,是应该套3-330和4-128(工程量都为300m),还是应该用3-330和4-114(4-114子目工程量为600m),求两种配线方法的详解,谢谢啦
答:线槽工程量为300米;电线工程量为300米*2根=600米。
2014-09-12 08:19:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看