• 接线盒设置问题

    1)管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲 这些话该如何理解? 比如超过20m,有一个弯曲,要设置接线盒,这20m是图中所示长度(即两个直线段长度之和)吗?接线盒是设置在弯曲的位置吗?依此类推,8m有3个弯曲的话,就要设置3个接线盒?,请老师详解,谢谢!

    接线盒设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1)管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲 这些话理解是在以上条件下需要在线路中间设置一个接线盒。 

    比如超过20m,有一个弯曲,要设置一个接线盒,这20m是图中所示长度(即两个直线段长度之和),接线盒不一定要设置在弯曲的位置,设置在有利于穿线的位置,依此类推,8m有3个弯曲的话,就要设置1个接线盒。

    2014-09-12 13:21:49 

  • 若严格按规定条件则难有接线盒,工程实践中也的确少见接线盒,所以本人按开关盒总数为基数计5%~10%的接线盒,双方都能接受。

    2014-09-12 15:18:12 

  • 1)管长度每超过30m,无弯曲 2)管长度每超过20m,有1个弯曲 3)管长度每超过15m,有2个弯曲 4)管长度每超过8m,有3个弯曲 这些话理解是在以上条件下需要在线路中间设置一个接线盒。

    遇以上四种情况,都要增加就是一个接线盒(作用是过线盒)。实际施工是在管长度的居中位置配一个过线盒。即在(1)15米;(2)10米;(3)7.5米;(4)4米。

    2014-09-14 10:35:03 