桩纵筋的绑扎搭接长度怎样计算?
桩属于抗震构件吗?桩纵筋允许绑扎搭接吗?如果允许该怎么计算?比如工程抗震等级是一级混凝土强度等级c35,钢筋为三级钢18。计算式:37*18*1.15*1.1*1.4=1179mm。1.15为抗震锚固修正系数,1.10为施工过程中易扰动的钢筋锚固修正系数,1.4为纵向钢筋搭接长度修正系数。不知道这对不对,请大家指导下。广联达软件上计算出的结果是720mm,也不知道怎么来的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
桩不属于抗震构件
桩钢筋不属于易受扰动的钢筋
而且桩钢筋很少看见过有绑扎的
都是焊接钢筋笼放进去的
2014-09-12 13:32:32