模板超高理解
在模板定额里,规定支模高度是按照3.6米编制的,如果超过3.6米要计算超高,这里的3.6米是指单层楼房的3.6米高吗,假如第一层楼层的高度是4米,那么对于第一层的楼面,也就是第二层的地面,计算模板时要计算超高吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的例题要计算超高,因为你施工第二层地面的结构板是在一层支的模。
2014-09-12 16:06:25
-
在模板定额里,规定支模高度是按照3.6米编制的,如果超过3.6米要计算超高,这里的3.6米是指单层楼房的3.6米高,假如第一层楼层的高度是4米,那么对于第一层的楼面,也就是第二层的地面,计算模板时不能计算超高的。
现浇钢筋混凝土模板子目,层高是按3.6m考虑的(包括3.6m)。建筑设计层高超过3.6m时,计算超高支模增加消耗量子目,梁、板合并套用梁板超高子目,墙、柱合并套用墙柱超高子目。超高支模增加消耗量子目不适用于栏板、挑沿、天沟、楼梯及构筑物类构件。 工程量计算规则:墙柱3.6米以上部分工程量,框架梁、单梁为梁底超过3.6计算,平板为板底超过3.6米计算,有梁板为现浇板底超过3.6米,则梁板全算。
超过3.6m的那部分模板,每超过1米,计算一次超高子目,不足一米按一米计算,也如8m层高,8-3.6=4.4,应计算5遍每增1m超高子目。超高项目是在层高超过3.6米的基础上计算的,只要本层层高超过3.6米,3.6米以上的部分就计算模板的超高费。