飞鱼 2013-05-02 17:56:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3830查看 2回答
人防地下室墙体钢筋锚固
人防地下室墙体钢筋伸入板的锚固不小于1.5Laf,那是多长,我对LAF,LAE,不怎么懂,能我解释下吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在 现行的建筑规范中没有LaF的说法,很可能是笔误。正确说法应该是LaE。取决于LaE长度的关键因素有抗震级别和砼的标号,只要这两项按照总说明设置正确就没有问题了。建议你系统的看一遍11G101-1 2 3标准图集对今后的工作大有好处。 关于锚固搭接长度的问题在11G101-1第53和54页。
2013-05-02 18:45:21
-
在节点设置里可以设置的
2013-05-03 07:57:34
-
本工程地下室为人防地下室,有一栋高层在人防上,高层地下室有两层(人防夹层,负二层属于人防,负一层属高层自行车库),请问人防地库和普通地下室钢筋设置和节点有哪些区别
-
本工程地下室为人防地下室,有一栋高层在人防上,高层地下室有两层(人防夹层,负二层属于人防,负一层属高层自行车库),请问GGJ中人防地库和普通地下室钢筋设置和节点有哪些区别
-
如题!问题补充:按照各位所说的,人防地下室一起建模,然后各个单体建筑从一层开始分开建模,还是从基础就和人防地下室分开建模?
-
两万平方,筏板厚500,筏板筋18~20,层高5.1,顶板厚300,部分400及250,板筋14~16,剪力墙300....含量200KG/M2多么?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看