• 圈梁及过梁

    图纸说明:填充墙高超过4M时,在墙体半高处(或门洞上皮)设置一道与柱边接的通长水平墙梁,其截面尺寸为墙宽*180 ,纵筋4C12 箍筋A6@250 在门窗洞上皮设置的水平墙梁兼作过梁,其配筋及截面不小于本说明中过梁表中的规定。下附过梁表图及门窗表 1.圈梁钢筋与过梁钢筋都不同,那在门洞位置该怎么设置?是设置一道通长水平墙梁再设置一道过梁(那就通长水平墙梁与过梁同时都存在)?还是在门洞上皮的通长水平墙梁配筋按过梁配筋(取大值) 2.第三图是过梁要求高度与洞口到结构梁底高度不足时整体浇筑图纸 图纸就给了这些信息,我真不知道怎么布置

    门窗表

    过梁配筋

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以把圈梁标高设置为门洞顶,过梁配筋大于圈梁的,圈梁在门洞处断开,布置过梁。