• 梁宽度变化后钢筋计算有误

    按03G101-1第61页节点7,当支座两边梁宽不同时,将无法直锚的纵筋锚入柱内。但GGJ2013将宽度不同的支座两边的钢筋按通长计算了

    钢筋计

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这是软件的问题 11G101就不会出现这样的问题。

    通长

    2013-04-30 05:34:53 

  • 你好! 既然是GGJ2013钢筋算量软件,这种情况是不会出现的,你检查一下框架梁节点设置里有没有下图中的选项,如果有重新计算或重新绘制一下看看,除非你的软件有问题。

    答疑解惑

    2013-04-30 07:13:24 

  • 这种情况,需要将梁打断,重提梁跨,再分别输入支座信息即可。 实际施工时,确实会遇到因梁宽不同或是某跨梁中线偏移造成通长筋无法通过的情况,这时即便设计在集中标注中注明通长钢筋信息,那么实际施工时在发生变化的梁跨内通长筋也要断开,能直锚的直锚,不能的锚进柱内。 这一点,是与图集要求一致的。