    图纸说明:相邻跨板标高和配筋均相同时,板筋宜连通设置。 问题:1,连通设置是不是将所有邻跨相同板一起布筋? 2,如果一块块的布筋,其各块面筋和底筋的锚固是不是对钢筋总量有影响? 我是新手,请高手解决,谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    图纸说明:相邻跨板标高和配筋均相同时,板筋宜连通设置。 问题:1,连通设置是不是将所有邻跨相同板一起布筋? 是可以这样。也可以不这样。因为说明说的宜这样。贯通就多板布置。 2,如果一块块的布筋,其各块面筋和底筋的锚固是不是对钢筋总量有影响 肯定有影响啊。一块一块布置的钢筋稍微多一些。不过没关系。相差很小

    2013-04-28 15:10:03 

  • 进来学习一下了

    2013-04-28 13:20:00 

  • 如果这样说明的话,你就多板一起布筋,如果单独布的话肯定会有影响的,这样钢筋会多一点

    2013-04-28 12:25:15 

  • 1.采用多板布置 2.采用多板和单板布置对钢筋量有影响

    2013-04-28 13:35:33 

  • 1,连通设置是将所有邻跨相同板一起布筋---采用多板布置。 2,如果一块块的布筋,其各块面筋和底筋的锚固是不对钢筋总量有影响的。因为每块板钢筋都是在轴线交接。

    2013-04-28 12:22:49 