菜鸟 2014-09-13 09:25:57 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 684查看 2回答
查看土方回填体积时,好像没扣除消防水池的空心体积
图纸设计有地下消防水池,基础大开挖土方时查看土方回填体积时的计算式时,没包括消防水池的空心体积,请教一下,需要在扣除消防水池的空心体积么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回填土的体积必须扣除水池所占的体积,计算式中如果没有,就需要手动编辑扣除的。
2014-09-13 09:34:19
-
那肯定要扣的,多大体积啊
2014-09-13 14:20:57