同一回路中不同线段的电线根数不同需要变换不同管径的管子吗?
一条照明回路里系统图标注的BV-2*2.5-PC16,但是回路中有7、6、5、4、3、2根不同根数的线段,那管径也要随着变化吗?图纸中也找不到说明.
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一条照明回路里系统图标注的BV-2*2.5-PC16,回路中有7、6、5、4、3、2根不同根数的线段,穿线管管径也要随着根数增加增大穿线管管径。图纸中找不到说明的情况下只有询问设计单位才能确定具体导线根数的穿线管管径,或者设计单位出具具体规范、标准图集。
2014-09-13 10:29:22
-
是的,线路中到新根数不同,穿线管的管径就需要变化的。
2014-09-13 09:41:58
-
仔细看下设计说明,应该有明确X根以内配管管径及X+2根以内配管管径,如果确实没有,那你就按照3根以内DN15,4-5根DN20,6-7根以内DN25计算。
但注意这种情况下计算配管时,线路的根数变化处要安装1只接线盒
2014-09-13 10:54:07
-
一般图纸说明中会有说明的 例如:
2014-09-13 11:53:53
-
穿线根数不一样,肯定需要不同管径的管子,因为管子要留富余量,这个一般在说明里写明线管管径和穿线根数的对应关系,比如1~2根穿15管,3~5根穿20管。。。。。。,不过还要看什么线,线不同不一样,比如换为网线,1~2根就要20管。
2014-09-13 14:06:17