• 安装算量问题

    如图:-4层底标高-15.4,顶标高-11.5,消防水池底部-16,顶部-13,泵安装在-15.4的标高上,与泵连接的橫管应该按工业管道计算,立管应该怎么算呢,是从-11.5那里分成2段?一段工业一段给排水?还有消防水的横干管也在-4层的顶部安装,这管子应该算给排水还是工业,感觉应该算给排水,但是它又在泵房内,哪样算比较靠谱?

    立管

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不用那么绝对,如果工业管道具多就都都套工业管道子目。

    2014-09-13 10:23:36 

  • 按泵房墙体为界限,墙体以内按工业管道,墙体之外按给排水管道定额

    2014-09-13 10:02:09 

  • 你好:定额的规定是泵房内的管道执行工业管道的安装定额。也就是说泵房内与泵体进出口相连接的系统管道全部执行工业管道安装定额。但通过泵房的管道不能执行工业管道的安装定额。

    2014-09-13 12:35:09 

  • 回复:描述了半天,无非就是一个定额界限划分的问题,建议好好看看定额的说明即可,

    第八册说明的第一条:

    1.工业管道、生产生活共用的管道、锅炉房、泵房、站类管道以及高层建筑物内加压泵间、空调制冷机房、消防泵房的管道使用第六册《工业管道工程》相应项目。

    第六册说明的第一条:

    一、山东省安装工程消耗量定额第六册《工业管道工程》(以下简称本定额)适用于新建、扩建项目中厂区范围内的车间、装置、站、罐区及其相互之间各种生产用介质输送管道,厂区第一个连接点以内的生产用(包括生产与生活共用)给水、排水、蒸汽、煤气输送管道的安装工程。其中给水以入口水表井为界;排水以厂区围墙外每一个污水井为界;蒸汽和煤气以入口第一个计量表(阀门)为界;锅炉房、水泵房以外墙皮为界。

    结合以上两条,我认为应该界限划分表达很清楚,建议楼主根据上说说明自己即可确认。

    2014-09-13 14:51:13 