• 电力电缆FF22-(3X185+2X95)套定额时截面积怎么算?

    电力电缆FF22-(3X185+2X95)应该套截面400mm以下还是截面240mm以下的定额?这个截面是怎么算的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:电缆敷设子母的电缆线芯截面是按照单芯电缆的最大截面计算的,应该套240mm2以下的定额子母。另电缆是五芯的套用定额时要乘以系数1.3.

    2014-09-13 12:47:07 

  • 按单芯最大截面考虑,也就是185MM,定额选用截面240mm以下的定额

    2014-09-13 11:14:29 

  • 套 截面240mm以下 根据最大截面定的

    2014-09-13 12:56:55 