j26512448 2014-09-13 13:11:13 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 4701查看 4回答
关于 框架梁 一段悬挑计算问题
如图,一个是L1,一个是KL (1A) 。。像这样的情况,针对KL来说。。图中红色圈圈地方应该设置支座吗?? 如果红色圈圈那个位置对于KL来说没有支座,软件计算的时候是按照 图2来计算的 如果这个地方有支座,以L1为支座,软件计算的是 支座宽-保护层+15D。。。 这个1A应该是一段悬挑的意思,难道要按图2来计算,可是感觉图2是纯悬挑,无任何梁相交的情况,到底哪种计算正确,
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这条是1A,一端悬挑,端部(画圈处)是不能有支座的,按图2的悬挑梁构造计算。
2014-09-13 13:26:20
-
1、首先明确一点,KL(1A)为一端带悬挑!红圈处不应该有支座!
2、关于纯悬挑梁和框架梁的悬挑端节点A的下部纵筋的构造是一样的!都是锚入15D!
2014-09-13 14:23:52
-
关于 框架梁 一段悬挑计算问题
答:两种效果,有端梁和无端梁。
2014-09-13 16:20:56
-
2014-09-14 11:12:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看