• GGJ2013 如何处理 框架柱里面有 钢柱的 问题啊~ 头疼

    1、如图,框架柱里面有型钢柱,梁的钢筋遇到 型钢柱 要断开,但是软件默认的是通过?我该怎么处理这个问题 有没有关于 这种结构的 图集的?

    型钢柱

    断开

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您的问题目前软件还不能解决钢混结构这类问题,建议您汇总后在表内添加一行输入负值扣减比较合适(锁定)需要注意的是梁的中间钢筋与型钢垂直连接应该会弯折90°与之焊接的(按设计要求处理)

    2014-09-14 08:30:38 

  • 1、如图,框架柱里面有型钢柱,梁的钢筋遇到 型钢柱 要断开,但是软件默认的是通过?我该怎么处理这个问题 有没有关于 这种结构的 图集的?

     

    这种情况你手动计算一下遇钢梁应该断开的那部分钢筋的长度,然后手动减一下吧,软件没办法处理这种断面的。

    2014-09-13 21:11:51 

  • 1、如图,框架柱里面有型钢柱,梁的钢筋遇到 型钢柱 要断开,但是软件默认的是通过?我该怎么处理这个问题 有没有关于 这种结构的 图集的?

    框架柱里有型钢柱,梁的钢筋遇到型钢柱要断开,在软件中可以把梁画到型钢的边,然后利用软件中的设置钢筋端部锚固型式,或直接在汇总计算后编辑钢筋中处理。

    2014-09-14 07:33:03 

  • 不用处理,软件自动计算到柱边开始锚固。其它都是施工时处理就可以。

    2014-09-13 17:24:47 

  • 如图,框架柱里面有型钢柱,梁的钢筋遇到 型钢柱 要断开,但是软件默认的是通过,这个问题只有布置后手动修改梁的钢筋,然后锁定构件。暂时没有看到关于 这种结构的 图集。

    2014-09-13 17:32:02 