兔兔就是TUTU 2014-09-14 09:02:40 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1886查看 6回答
梁的架立筋在原位标注时,要标吗?
梁的上部通长筋是2C25+(2C12)图纸的原位标注上没有标架立筋2C12,但是软件自动标出2C12.这个怎么办?删除还是留下? 谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不用删除。集中标注是2C25+(2C12) 每跨都有2根25的通长筋和2根12的架立筋,原位标注是支座上的钢筋,只在1/3的位置,中间位置就是通长筋和架立筋了。跟原位标注没影响的。
2014-09-14 09:53:29
-
2C12是集中标注信息,不能删除
2014-09-14 10:02:06
-
集中标注有架立筋的,原位标注平法中每跨都会生成,不能删除,但原位标注中如有跨中筋不同的可以修改。
2014-09-14 10:18:57
-
梁中部筋位置自动显示的架立筋就不要去删除了,如果图中该位置的原位标注与软件显示的不同时,就按原图中的信息进行修改好了。
2014-09-14 11:59:22
-
那个本来就是你集中标注信息呀 不能删除
2014-09-14 13:28:44
-
这个架立筋只要在属性编辑里面,按照图纸中的钢筋信息输入,2C25+(2C12),这样就可以了,不用删除,也不用在原位标注了
2014-09-14 17:00:17
-
梁进行原位标注的时候,梁跨中筋遇到梁集中标注的架立筋时,原位标注改怎么输入啊?是把原来的集中标注的架立筋删掉直接输人原位标注吗?请各位老师解答一下。
-
集中标注中梁的上部通长筋为3C25+(2C12),在原位标注中,通长筋只在第一跨输入,架立筋是不是在每跨的上部跨中钢筋中输入(2C12),还是只在第一跨输入或者不用输入?
-
原位标注的时候这个2C16 C10-100(2)500×500应该怎么标注呢? 后边的6C25 4/2 也将4/2写到左支座负筋里吗?