slxpotato 2014-09-14 09:38:38 | 吉林省 土建 | 594查看 3回答
地下室外墙套项问题?
地下室筏板浇筑时外墙同时起300mm高加止水钢板,此时起300mm墙单独套项呢还是同筏板一起套项(平板筏板或有梁筏板)?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这300高的墙不需要单独套项,也不是在筏板基础中计算,而是合并到上部的墙中套项计算的。
2014-09-14 09:40:37
-
这个弯起的300或者任何高度,都是按剪力墙计算。
2014-09-14 09:39:39
-
一般是按墙单独套项的。
2014-09-14 09:41:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看