• 暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数?

    筏板基础,厚度1700mm,变截面处厚度3700mm;(见图片) 软件计算暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数按规范计算500mm一道。现场施工是电梯板底1700mm按500mm一道布置,变截面处2000mm的高度的箍筋个数按正常间距100mm施工的,感觉现场施工不对,又找不出依据。请高人指点下,不胜感激!

    降板

    筏板基础

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正确的应该是3700以内间距500,    3700以上才是间距100,也就是说3700高度的都是基础范围,筏板局部下沉不能改变基础构件的属性

    广联达服务新干线

     

    2014-09-14 19:05:23 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数?筏板基础,厚度1700mm,变截面处厚度3700mm;(见图片)软件计算暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数按规范计算500mm一道。现场施工是电梯板底1700mm按500mm一道布置,变截面处2000mm的高度的箍筋个数按正常间距100mm施工的

    暗柱在电梯降板处(筏板变截面)部分的箍筋个数,应是按不大于间距500一道即可,暗柱在筏板变截面内就按暗柱在基础内的插筋构造箍筋来处理即可。

    2014-09-14 21:38:36 

  • 筏板基础,厚度1700mm,变截面处厚度3700mm;(见图片) 软件计算暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数按规范计算500mm一道。现场施工是电梯板底1700mm按500mm一道布置,变截面处2000mm的高度的箍筋个数按正常间距100mm施工的,感觉现场施工不对,又找不出依据。暗柱没有必要到基础最底部的,在上部筏板中锚固就可以了。

    2014-09-14 21:13:58 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!