molan 2014-09-14 17:22:12 | 海南省 其他专业 | 1269查看 3回答
暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数?
筏板基础,厚度1700mm,变截面处厚度3700mm;(见图片) 软件计算暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数按规范计算500mm一道。现场施工是电梯板底1700mm按500mm一道布置,变截面处2000mm的高度的箍筋个数按正常间距100mm施工的,感觉现场施工不对,又找不出依据。请高人指点下,不胜感激!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
正确的应该是3700以内间距500, 3700以上才是间距100,也就是说3700高度的都是基础范围,筏板局部下沉不能改变基础构件的属性
2014-09-14 19:05:23
-
暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数?筏板基础,厚度1700mm,变截面处厚度3700mm;(见图片)软件计算暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数按规范计算500mm一道。现场施工是电梯板底1700mm按500mm一道布置,变截面处2000mm的高度的箍筋个数按正常间距100mm施工的
暗柱在电梯降板处(筏板变截面)部分的箍筋个数,应是按不大于间距500一道即可,暗柱在筏板变截面内就按暗柱在基础内的插筋构造箍筋来处理即可。
2014-09-14 21:38:36
-
筏板基础,厚度1700mm,变截面处厚度3700mm;(见图片) 软件计算暗柱在电梯降板处(筏板变截面)的箍筋个数按规范计算500mm一道。现场施工是电梯板底1700mm按500mm一道布置,变截面处2000mm的高度的箍筋个数按正常间距100mm施工的,感觉现场施工不对,又找不出依据。暗柱没有必要到基础最底部的,在上部筏板中锚固就可以了。
2014-09-14 21:13:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看