壹頭蕏~~ 2014-09-15 09:10:40 | 江西省 安装 | 449查看 4回答
安装计算范围
“住宅用户每个房间、客厅、饭厅、厨房、卫生间、阳台只做吸顶灯线管在现浇板内预埋,线管穿出现浇板梁下即可,所有开关插座不做预算(每户电线进住宅内配电箱即可)” 根据这句话,1、意思是在天棚的线和管都要算吗?(管我知道,线也要算吗?) 2、下了板以后要算多少是到“梁下即可” 3、吸顶灯要算个数嘛?开关和插座个数呢? 如果不算的话 要是个面板什么的嘛?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、意思是在天棚的线和管都要算吗?(管我知道,线也要算吗?)只算线管,只是预埋管。 每户电线进住宅内配电箱即可,从这句话看出,线知道入户配电箱。
2、下了板以后要算多少是到“梁下即可”,这个可以忽略不计,露头即可。
3、吸顶灯要算个数嘛?开关和插座个数呢?如果不算的话 要是个面板什么的嘛?吸顶灯和开关插座都不计算。开关插座不做预算写的很明白,灯具需要进一步明确,但不做的可能性最大。因为从内容来看,只是做些预埋的工作。
2014-09-15 13:37:12
-
“住宅用户每个房间、客厅、饭厅、厨房、卫生间、阳台只做吸顶灯线管在现浇板内预埋,线管穿出现浇板梁下即可,所有开关插座不做预算(每户电线进住宅内配电箱即可)” 根据这句话,
1、意思是在天棚的线和管都要算(管我知道,线也要算)
2、下了板以后不需要再算。
3、吸顶灯要算个数。开关和插座不需要计算(因为前面说明 “所有开关插座不做预算”)。也不需要面板什么的。
2014-09-15 11:53:42
-
线管:指穿线的预埋管,不含线,也就是说只计算由配电箱至吸顶灯的预埋管,但管里要计算穿带线(钢丝),出口要计算接线盒。
进入户内配电箱的主线和线管都要计算。
2014-09-15 17:12:30
-
1、线不算
2、梁的高度,找甲方要建筑图
3、按招标要求,开关和插座不算配管,不算配线,不算预埋等,
待装修公司进场后做,或其他公司做。总之此工作内容不是本次招标工程的范围。
4.进入配电箱的电缆要算,配电箱及内部要算。
5.吸顶灯及配线不做,配管要做2014-09-15 18:14:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看