李鲁粤 2014-09-15 11:51:30 | 广东省 其他专业 | 1746查看 3回答
尖屋顶层高超过3.6米,吊顶高度3.5米,是否计算满堂脚手架?
需要在斜天棚面打膨胀螺栓
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
尖屋顶层高超过3.6米,吊顶高度3.5米,可以按水平投影面积计算满堂脚手架。
2014-09-15 13:39:44
-
单独计算3.6m以上范围的面积计算满堂脚手架。
2014-09-15 12:57:39
-
满堂脚手架是吊顶超过3.6米才能记取,你的吊顶是3.5米,是不能记取满堂装饰脚手架的,尖顶超过3.6米属结构。仔细看看装饰脚手架说明
2014-09-15 15:55:00