• 负筋布置范围

    如图,1#布置在1-2点,2#布置在2-3点还是2-4点上,1#2#交叉的部分会不会自动扣减?4#是按负筋还是跨板受力筋定义,3#布置在4-5点,同理3#和2#交叉的部分是不是会扣减?

    板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    负筋布置范围

    2014-09-16 10:23:48 

  • 如图,1#布置在1-2点,2#布置在2-3点还是2-4点上,1#2#交叉的部分会不会自动扣减?4#是按负筋还是跨板受力筋定义,3#布置在4-5点,同理3#和2#交叉的部分是不是会扣减?

    1#布置在1-2点,2#布置在2-3点上,1#2#交叉部分不自动扣减,它们的分布筋才自动扣减并按搭接150计算,4#可以用负筋定义即可,3#布置4-5点,同理3#2#交叉部分不会扣减的。

    2014-09-16 10:01:21 

  • 答疑解惑

    2014-09-16 10:48:13 

  • 2#在2-4点之间,因为板负筋是按板边来分解的。1、2交叉不会自动扣减。4#按负筋或者跨板受力筋定义都可,在绘图过程中这两种筋没有本质区别,重叠部分不会扣减

    2014-09-16 09:49:43 

  • 广联达服务新干线

     

     

    2014-09-16 09:39:31 

  • 布置范围如图所示   4#筋建议拆分为两部分来做 一部分做面筋 一部分做负筋