• 钢筋量我比他多,但钢筋接头少1万个怎么解决?

    钢筋接头设置一模一样(定尺长度也一样的),钢筋量14以上的我都比他多几吨,总量也多他5吨,但汇总后钢筋接头怎么就少了1万多个呢?求助,我想知道有没有什么计算规则,调整后能影响到钢筋接头的量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图所示  看下框架梁和非框架梁的这几个设置 还有板筋布置是单块小板布置还是整块大板布置的 这些都影响钢筋量和接头数量

     钢筋量多 接头少  有可能是你的钢筋都还没到定尺长度就进行锚固了  特别是板影响比较大

    定尺

     

    2014-09-16 14:24:02 

  • 在钢筋计算设置里面,按照结构说明把搭接设置改好。重新计算

    2014-09-16 10:24:53 

  • 在钢筋计算设置里面,按照结构说明把搭接设置改好,如果你按焊接接头计算,接头个数会多

    2014-09-16 11:06:21 

  • 因为你是按绑扎计算的接头,这样计算出来的钢筋要多,如果你按焊接接头计算,钢筋量会少接头个数会多,

    按实际的设计要求去设置,在图纸的结构说明里都会有要求的

    2014-09-16 09:56:59 

  • 钢筋接头设置一模一样(定尺长度也一样的),钢筋量14以上的我都比他多几吨,总量也多他5吨,但汇总后钢筋接头怎么就少了1万多个呢?求助,我想知道有没有什么计算规则,调整后能影响到钢筋接头的量?

    你和他的绑扎接头的直径设置不一样。有可能他设置的是14(含14)以上为机械接头(即焊接或直螺纹连接),而你的是软件默认的直径16(含16)以上为机械接头。

    按截图修改接头形式的直径范围即可。

    定尺长度

    2014-09-16 16:05:32 