• 钢筋算量楼层设置问题

    我做的工程是剪力墙结构,地下室2层,负一层标高-4.9米,负二层标高-4米,基础承台面标高-11.25米,在设置楼层时负一层高度4.9米,负二层高度4米,基础高度是2.35米,基础高度2.35米是否要加承台高度(承台高度1200米),等于3.55米?请老师指导 ,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    基础的高度要算承台的高度。按最大的基础构件高度为基础层高。

    2013-05-02 19:33:42 

  • 我的承台最高的1.2米,最低的1米,基础层高度2.35+1.2=3.55米,是这样吧,请最导 【你上次没有说清楚,我以为-11.25的承台的底标高,基础层是2.35,现在要加1.2。基础层高3.55是对的】

    2013-05-03 08:07:03 

  • 基础高度2.35米是否要加承台高度(承台高度1200米),就是3.55米

    2013-05-02 19:12:42 