雪花飘飘 2013-05-02 18:55:21 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 380查看 3回答
钢筋算量楼层设置问题
我做的工程是剪力墙结构,地下室2层,负一层标高-4.9米,负二层标高-4米,基础承台面标高-11.25米,在设置楼层时负一层高度4.9米,负二层高度4米,基础高度是2.35米,基础高度2.35米是否要加承台高度(承台高度1200米),等于3.55米?请老师指导 ,谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基础的高度要算承台的高度。按最大的基础构件高度为基础层高。
2013-05-02 19:33:42
-
我的承台最高的1.2米,最低的1米,基础层高度2.35+1.2=3.55米,是这样吧,请最导 【你上次没有说清楚,我以为-11.25的承台的底标高,基础层是2.35,现在要加1.2。基础层高3.55是对的】
2013-05-03 08:07:03
-
基础高度2.35米是否要加承台高度(承台高度1200米),就是3.55米
2013-05-02 19:12:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看